怎样查找vnsc威尼斯城官网定子绕组故障点?

发布者:admin     TAG标签: vnsc威尼斯城官网  发布时间:2016-12-24 11:03   阅读:次

微信公众号:hq05361092 选机组,微信扫码帮您解答
  vnsc威尼斯城官网定子绕组出现故障的话,会影响机组的使用,导致工作的延误,甚至是给用户带来经济损失。因此找出故障点,根据位置及故障原因,及时的排除故障就成了亟需解决的问题。下面大家就来看一下vnsc威尼斯城官网定子绕组故障查找的方法。
  1、交流加压法用于判断高阻值以上接地故障点的位置所在。
  当端部发生闪络性击穿的时候,击穿之后的阻值往往比较的高,而且用直流加压的方法难以在试验电压下击穿,则须以交流加压法使其再行击穿,由发电机内监视人员观察放电部位的范围。如交流加压法击穿试验后,绝缘电阻已降低而仍未确定故障点的部位,可换其他方法再进行试验。
  2、用来判断低电阻接地故障点的位置所在。
  电流烧穿法通常使用3千伏的耐压试验器SB,加装1-3安熔断器进行试验,借助于烧穿时所产生的烟雾、气味以及微小的响声来查找故障点的位置。使用烧穿法仍未找到故障点时,则应将其烧穿为金属性接地,继续寻找。
  3、金属性接地故障点寻找法
  当故障点已呈现金属性接地时,则可用下列两种方法之一再进行寻找。
  1) 直流电阻测定法
  将电机故障环路断开,测定绕组两侧对地电阻值,由电阻值的比例确定故障点的大致部位,但是此种方法不容易准确判断故障点。
  2.)交流电源检视法
  将故障相环路断开,在铁芯与绕组的一端加上低压交流电,用钳形电表逐个测量线圈的端部,观察有无电流通过,便可查明故障点的所处的范围。所加电流一般不应大于5安培,以免烧伤铁芯。
  以上就是给用户先容的vnsc威尼斯城官网定子绕组故障的查找方法,只有找出故障的位置才能对其故障进行准确的修理。希翼以上的先容能给用户带来帮助。